Boas, estou tentando programar um s7-300 - 313c .

Acho que está com problemas nas saídas digitais, o programa online no pc,  as entradas e saídas aparecem correctamente a funcionar, nas no autómato as saídas não funcionam. As entradas estão ok.

Alguma ideia do que possa ser?

Serão as saídas queimadas?

 Obrigado pela atenção

 


coelhomanhoso

Share this post


Link to post
Share on other sites
nokPT

Todas as saídas?

o Led das saídas acende? E não tens tensão na saída ou não acendem simplesmente?

Pode ser a alimentação da "carta", pode ser endereços errados, ou pode estar queimada ou em curto


Ricardo Timóteo

Share this post


Link to post
Share on other sites
coelhomanhoso
51 minutos atrás, nokPT disse:

Todas as saídas?

o Led das saídas acende? E não tens tensão na saída ou não acendem simplesmente?

Pode ser a alimentação da "carta", pode ser endereços errados, ou pode estar queimada ou em curto

testei todas as saidas e só funcionam da Q125.3 até Q125.7

mas da Q124.0 até Q125.2 não funcionam

a alimentação das mesmas acho que estão correctas

2L+(pin 21) e 3L+(31) liguei aos 24vdc(+)

2M(pin 30) e 3M(pin 40) liguei ao negativo(-)

 

será que falta configurar alguns parametros das saidas?

sou novato nesta matéria

obrigado pela atenção


coelhomanhoso

Share this post


Link to post
Share on other sites
coelhomanhoso

Faltou dizer que de facto os led's só acendem nas saídas que funcionam (da Q125.3 á Q125.7)

Abraço


coelhomanhoso

Share this post


Link to post
Share on other sites
nokPT

Se as saídas das Q125.3..7 ligam e Q125.0..2 não, então será um problema do software ou fisico da carta,

Disseste no 1º post que consegues entrar online e ver o estado das saídas, vê o estado dessas saídas (e garante que só são escritas 1x no programa) se ligarem online e fisicamente não, então estão queimadas, mas é estranho, o led está do lado do comando e não da potência, por isso para o Led não acender, é porque a carta está com sérios problemas


Ricardo Timóteo

Share this post


Link to post
Share on other sites
coelhomanhoso

Pois...

Por acaso até abri o autómato (visto ser um 313c) e saquei fora a respectiva carta a ver se tinha algum dano. 

Confirmei os dois fusíveis  do circuito de potência e estavam ok .

Fiz um novo programa muito simples só para testar as saídas, uma de cada vez, e o resultado é sempre o mesmo.

Será que a siemens  repara este tipo de equipamento?

Ou será melhor partir logo para a aquisição de uma sm322 e esquecer as saídas em falha?

Obrigado pela vossa atenção 


coelhomanhoso

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site you accept our Terms of Use and Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.