coelhomanhoso 0 Posted March 23, 2020 Report Share Posted March 23, 2020 Boas, estou tentando programar um s7-300 - 313c . Acho que está com problemas nas saídas digitais, o programa online no pc, as entradas e saídas aparecem correctamente a funcionar, nas no autómato as saídas não funcionam. As entradas estão ok. Alguma ideia do que possa ser? Serão as saídas queimadas? Obrigado pela atenção coelhomanhoso Link to post Share on other sites
nokPT 9 Posted March 25, 2020 Report Share Posted March 25, 2020 Todas as saídas? o Led das saídas acende? E não tens tensão na saída ou não acendem simplesmente? Pode ser a alimentação da "carta", pode ser endereços errados, ou pode estar queimada ou em curto Ricardo Timóteo Link to post Share on other sites
coelhomanhoso 0 Posted March 25, 2020 Author Report Share Posted March 25, 2020 51 minutos atrás, nokPT disse: Todas as saídas? o Led das saídas acende? E não tens tensão na saída ou não acendem simplesmente? Pode ser a alimentação da "carta", pode ser endereços errados, ou pode estar queimada ou em curto testei todas as saidas e só funcionam da Q125.3 até Q125.7 mas da Q124.0 até Q125.2 não funcionam a alimentação das mesmas acho que estão correctas 2L+(pin 21) e 3L+(31) liguei aos 24vdc(+) 2M(pin 30) e 3M(pin 40) liguei ao negativo(-) será que falta configurar alguns parametros das saidas? sou novato nesta matéria obrigado pela atenção coelhomanhoso Link to post Share on other sites
coelhomanhoso 0 Posted March 25, 2020 Author Report Share Posted March 25, 2020 Faltou dizer que de facto os led's só acendem nas saídas que funcionam (da Q125.3 á Q125.7) Abraço coelhomanhoso Link to post Share on other sites
nokPT 9 Posted March 25, 2020 Report Share Posted March 25, 2020 Se as saídas das Q125.3..7 ligam e Q125.0..2 não, então será um problema do software ou fisico da carta, Disseste no 1º post que consegues entrar online e ver o estado das saídas, vê o estado dessas saídas (e garante que só são escritas 1x no programa) se ligarem online e fisicamente não, então estão queimadas, mas é estranho, o led está do lado do comando e não da potência, por isso para o Led não acender, é porque a carta está com sérios problemas Ricardo Timóteo Link to post Share on other sites
coelhomanhoso 0 Posted March 26, 2020 Author Report Share Posted March 26, 2020 Pois... Por acaso até abri o autómato (visto ser um 313c) e saquei fora a respectiva carta a ver se tinha algum dano. Confirmei os dois fusíveis do circuito de potência e estavam ok . Fiz um novo programa muito simples só para testar as saídas, uma de cada vez, e o resultado é sempre o mesmo. Será que a siemens repara este tipo de equipamento? Ou será melhor partir logo para a aquisição de uma sm322 e esquecer as saídas em falha? Obrigado pela vossa atenção coelhomanhoso Link to post Share on other sites