Recommended Posts

Paulo_Rocha

Boas pessoal,

Tenho um controlador da SMC que é um eixo elétrico com servo motor e com fuso solução chave na mão.

E necessito de ler valores de posição do controlador. A comunicação que posso utilizar é o Modbus,

Eu tenho um manual com todos os endereços que posso ler e escrever.

O simatic manager step7 tem algum bloco em que eu possa ler e escrever na porta rs485?

Share this post


Link to post
Share on other sites
nokPT

Que porta RS485 estás a falar?

Na porta de programação MPI -> Não dá

Se o autómato for do tipo ptp -> tens blocos p/ isso

Caso contrário, tens que meter uma carta de comunicação RS485 -> Também tens blocos p/ as cartas de comunicação

Também há bibliotecas de comunicação Modbus p/ as cartas RS485 (mais blocos, mas que garantidamente funcionam), mas necessitas da licença.


Ricardo Timóteo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paulo_Rocha

Boas.

A porta é ptp. Sendo assim não necessito de carta rs485.

Mas podes-me dizer quais sao os blocos?

Share this post


Link to post
Share on other sites
nokPT

Não te sei dizer ao certo quais são os blocos, há muito tempo que não uso o S7-300 p/ comunicações RS232/RS485 c/ outros protocolos que não sejam Siemens.

Teoricamente seriam o FB7, FB8 e FB80 (pelo que andei a ver nos foruns, mas se usares a licença Modbus, que creio que não dá para usar no cpu ptp, só nas CP341/441).

Estive a ver um projeto antigo que usei comunicação RS485 (um protocolo especifico do fabricantes dos outros equipamentos) com uma CP340 e p/ comunicar usei a FB2 (P_RCV) e a FB3 (P_SEND), não tenho a certeza, mas acho que na altura tive que instalar umas bibliotecas que veio c/ a carta.

Estive há procura no Step7 (teoricamente tenho todos os softwares instalados) mas não encontrei essas FBs,

Tal como te alertei no outro post, neste momento, a Siemens tem blocos específicos p/ comunicar pelo CPU e para comunicar pelas CPs, já dei muitas cabeçadas (e colegas meus também) porque estavam a usar o bloco certo (até o nº da FB é igual) mas estavam a usar o bloco de comunicações de uma CP para comunicar com o PLC (estamos a falar comunicações Profinet entre equipamentos Siemens "plug-and-play").


Ricardo Timóteo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site you accept our Terms of Use and Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.