Dotinho Posted May 7, 2009 at 11:12 AM Report #262077 Posted May 7, 2009 at 11:12 AM Boas, numa pequena automação estou a instalar um op73 micro, mas nao sei como fazer download? exprimentei com ppi, nao deu, exprimentei com serial, e nao deu.. e ele ta sempre no modo transfer... alguma sugestão? Luis Lourenço
nokPT Posted May 7, 2009 at 01:36 PM Report #262113 Posted May 7, 2009 at 01:36 PM Nunca usei OP73, já usei OP3 e para descobrir como se fazia download foi um pesadelo. Já viste no manual? https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=op73&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp〈=en&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=&nodeid99=&x=0&y=0 Qual é o a versão do teu WinCC? E que cabo estás a usar? Como é que estão as configurações do Wincc? Tenho o 2005 e com o cabo USB nunca consigo transferir. Tens na consola a transferência em enable? Se não tens, ela entra em modo de transferência, mas não transfere. Ricardo Timóteo
Dotinho Posted May 7, 2009 at 02:08 PM Author Report #262126 Posted May 7, 2009 at 02:08 PM pois, com o OP77 tamebem foi um pesadelo.. ya, ja o tinha, ja o li umas poucas vezes, ja liguei para uns colegas meus e tambem nao conseguimos.. Luis Lourenço
nokPT Posted May 7, 2009 at 03:22 PM Report #262146 Posted May 7, 2009 at 03:22 PM Que cabo tens? neste link diz: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo〈=en&objid=22548889&caller=view Diz que tens que transferir com um cabo PPI e tem que ser do mais recentes (por exemplo: 6ES7901-3CB30-0XA0) e que o 5 dip-switch tem que estar a ZERO Ricardo Timóteo
Dotinho Posted May 7, 2009 at 03:38 PM Author Report #262152 Posted May 7, 2009 at 03:38 PM ya, mas no meu wincc so tem duas opções de comunicação que é : serial e USB / PPI MultiMaster Cable. o que acontece é que o meu cabo é serial / PPI.. e é esse dessa referencia.. Luis Lourenço
nokPT Posted May 7, 2009 at 04:11 PM Report #262162 Posted May 7, 2009 at 04:11 PM OK, acho que já sei o que é. Contrariamente ao microwin que é inteligente e adapta-se (ou o cabo) às configurações do autómato. O wincc flexible não é flexible. Tens que escolher Serial, a COM certa e o baud rate certo (provavelmente 19200). Depois tens que configurar os dips do cabo para 19200, caso contrário não comunica. Isso aconteceu-me numa TP177micro Ricardo Timóteo
Dotinho Posted May 8, 2009 at 05:24 PM Author Report #262442 Posted May 8, 2009 at 05:24 PM é outra coisa mais complicada, no wincc só aparece o cabo usb/ppi e serial.. com o op73 micro nao tem um nem outro, nao dao.. então alterei o projecto para op73 normal e ja aparece o cabe rs232/ppi ao ainda nao sei se da pa fazer OS Update.. mas é falha de software da parte do wincc Luis Lourenço
nokPT Posted May 8, 2009 at 05:44 PM Report #262445 Posted May 8, 2009 at 05:44 PM A OP73micro não necessita nem de um nem de outro, porque para ela é sempre série. Do lado do wincc é tem que saber se manda para a porta série do computador ou para um porta USB. Quando pões a OP73micro em transfere ela só tem uma porta, portanto é para esse lado que aponta. Há consolas que podem ser programadas por RS232, essa tem que ser programada com um cabo PPI Estás a fazer transfere pelo menu, ou carregando no icon da barra de ferramentas? A consola ou o Wincc podem efectivamente ter um problema, mas acho difícil. Qual é o teu wincc? Tens os hotfixes instalados? A consola é nova? Estava dentro de caixa com o selo não rasgado? Ricardo Timóteo
Dotinho Posted May 8, 2009 at 05:54 PM Author Report #262448 Posted May 8, 2009 at 05:54 PM ya, tava tudo em condições... e a versão que tenho é a 2008 completa.. Mas ele para o op73micro nao tem a opção rs232/ppi (que é o meu cab), mas com o op73 normal, ja tem... Luis Lourenço
nokPT Posted May 8, 2009 at 06:15 PM Report #262452 Posted May 8, 2009 at 06:15 PM O meu é o 2005 advanced HF7 (ainda não houve orçamento para update, há outras prioridades) Para a consola OP73Micro, em Project -> Transfere -> Transfere Setting tenho: Serial -> COM1 e Baudrate ou Sérial (via USB-PPI cable) Para a consola OP73, em Project -> Transfere -> Transfere Setting tenho: Serial -> COM1 e Baudrate ou Serial (via USB-PPI cable) ou MPI/DP e o endereço Se no teu caso não aparece serial, então é um bug do programa. Não vejo mais nada, as configurações que aparecem para a OP73micro são as mesmas da TP177micro e já programei com o cabos RS232-PPI, aliás não consegui programar com o cabo USB-PPI Ricardo Timóteo
Dotinho Posted May 11, 2009 at 10:07 AM Author Report #262962 Posted May 11, 2009 at 10:07 AM Pois, deve ser bug da parte da Siemens, vou fazer o download dos hotfixes e dos service packs para ver se o problema fica corrigido.. Luis Lourenço