nokPT Posted May 4, 2009 at 08:59 PM Report #261389 Posted May 4, 2009 at 08:59 PM Estamos a desenvolver um scada em RSView32, chegamos a uma altura que para facilitar trabalho, usamos um ActiveX do Microsoft Office para escolher a data. O problema é que o ActiveX não vai com o projecto para o computador do cliente, já existe lá, só que como a versão é diferente, o display não abre e dá erro no ActiveX. Até agora temos resolvido o problema, abrindo o ecrã, eliminando o ActiveX, e depois edita-lo no computador do cliente (acrescentar o ActiveX do cliente). Só que no projecto que estamos a acabar, o cliente não tem a versão Works instalada, nem é possível. Pergunta, como fazemos para resolver? É possível exportar o ActiveX do nosso computador e importar o computador do cliente? O nosso office é o 2007 e o do cliente é o 2003 e vai ser para já é standard da empresa. Ricardo Timóteo
nokPT Posted May 28, 2009 at 03:15 PM Author Report #268026 Posted May 28, 2009 at 03:15 PM Encontrei finalmente a resposta, no suporte técnico da AB 1º Identificar o ficheiro onde está o ActiveX em falta ou desactualizado 2º Copiar do nosso computador para o computador do cliente, e temos que meter exactamente na mesma directoria 3º Registar o ficheiro, por exemplo: RegSvr32 FM20.DLL Ricardo Timóteo
nokPT Posted June 23, 2009 at 01:27 PM Author Report #274364 Posted June 23, 2009 at 01:27 PM Apesar do que acima escrevi, ser verdade e funcionar em todas as situações, consegui criar a excepção à regra. No meu projecto, não consigo abrir nenhum ecrã com ActiveX, tenho instaladas as últimas versões de ActiveX e mesmo assim, o RSWView Works dá-me erro e diz que necessita de uma ActiveX mais recente. O caso está a ser "resolvido" pelo suporte técnico internacional, mas para já tenho o projecto bloqueado. Alguém sabe como editar um display (em offline) para eliminar o ActiveX? Ricardo Timóteo
Raafael Posted May 14, 2010 at 02:24 PM Report #327123 Posted May 14, 2010 at 02:24 PM Boas Tenho o ActiveX RSV32TrendCalc.ocx que resolve esta situação
nokPT Posted May 14, 2010 at 05:35 PM Author Report #327147 Posted May 14, 2010 at 05:35 PM Na altura, não foi fácil e o suporte técnico internacional chegou e sugerir fazer parte dos ecrã afectados (o que era uma loucura), mas ao fim de de alguma insistência, acabaram por conseguir eliminar o ActiveX de todos os ecrãs, ou outra solução que já não me lembro. Neste momento, o projecto está concluído, vão surgir alterações, mas em princípio só para o ano. De qualquer maneira obrigado Ricardo Timóteo
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now