Comecei hoje a trabalhar com um s7-200 da siemens com uma carta de entradas analógicas em231.

E estou com um problema ao ler o valor do AIW0, o valor não é certo (varia mesmo muito tipo saltos de 200) e se eu colocar no máximo a entrada a 10v, ele vai muitas vezes a 0. o próprio autómato faz a filtragem certo? já pensei fazer uma média de valores mas como vai muitas vezes a 0, penso que deve ser algum problema.

Cumprimentos

Paulo Rocha

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites
nokPT    4
nokPT

Configuras-te nos switchs para 0-10V? De fábrica vem para 4..20mA.

O autómato filtra a entrada analógica, podes alterar o número de amostras na configuração de sistema.

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites
Paulo_Rocha    0
Paulo_Rocha

Sim configurei. E já coloquei mais amostras. mas não entendo o que eles se referem a deadband.

Mas é estranho vai muitas vezes a 0. será que quando está a fazer a multiplexagem com as outras entradas esta vai a 0?

Existe alguma interrupção para a entrada analógica?

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites
nokPT    4
nokPT

Sim configurei. E já coloquei mais amostras. mas não entendo o que eles se referem a deadband.

...

Tinha que estar a ler o manual, mas creio que as amostras que ficam fora da deadband são ignoradas, creio que quanto mais pequena a deadband mais preciso é o valor.

...

Mas é estranho vai muitas vezes a 0. será que quando está a fazer a multiplexagem com as outras entradas esta vai a 0?

...

Tens que shuntar as entradas não usadas, está no manual.

...

Existe alguma interrupção para a entrada analógica?

Creio que não, pelo menos nunca usei, li e escalei sempre o valor directamente.

Tens a terra da carta ligada, também é importante em algumas situações. Tens o M referenciado à terra?

Já medis-te com o multimetro a entrada analógica?

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites
Paulo_Rocha    0
Paulo_Rocha

Sim também Shuntei as outras entradas.

E não tinha a terra ligada. mas liguei agora. e está igual.

Já medi com o multímetro tudo possível :(

Partilhar esta mensagem


Link para a mensagem
Partilhar noutros sites

Crie uma conta ou ligue-se para comentar

Só membros podem comentar

Criar nova conta

Registe para ter uma conta na nossa comunidade. É fácil!

Registar nova conta

Entra

Já tem conta? Inicie sessão aqui.

Entrar Agora


×

Aviso Sobre Cookies

Ao usar este site você aceita a nossa Política de Privacidade